7.4.1結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次; 3當一次連續澆筑超過100m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次; 5每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。 檢驗方法:檢查施工記錄及試件強度試驗報告。 說明:7.4.1本條針對不同的混凝土生產量,規定了用于檢查結構構件混凝土強度試件的取樣與留置要求。本條為強制性條文、應嚴格執行。 應指出的是,同條件養護試件的留置組數除應考慮用于確定施工期間結構構件的混凝土強度外,還應根據本規范第10章及附錄D的規定,考慮用于結構實體混凝土強度的檢驗。 檢驗方法:檢查施工記錄及試件強度試驗報告?! ≌f明:7.4.1本條針對不同的混凝土生產量,規定了用于檢查結構構件混凝土強度試件的取樣與留置要求。本條為強制性條文、應嚴格執行。 應指出的是,同條件養護試件的留置組數除應考慮用于確定施工期間結構構件的混凝土強度外,還應根據本規范第10章及附錄D的規定,考慮用于結構實體混凝土強度的檢驗。
2015-01-22
混凝土施工規范主要包括以下幾個方面:
1. 材料準備:選擇符合標準的水泥、砂、石和水,確保材料質量符合設計要求。
2. 配合比設計:根據混凝土的使用要求,進行合理的配合比設計,確?;炷翉姸群凸ぷ餍?。
3. 施工環境:確保施工現場符合環境要求,溫度、濕度應適宜混凝土的澆筑和養護。
4. 模板安裝:模板的安裝要牢固,防止漏漿和變形,符合設計圖紙要求。
5. 混凝土澆筑:澆筑過程中,要分層、均勻澆筑,避免大面積澆筑造成的接縫問題。
6. 振搗和整平:使用振動器對混凝土進行充分振搗,排除氣泡,確保密實度,隨后進行整平作業。
7. 養護:混凝土澆筑后要及時進行養護,保持濕潤狀態,避免因干燥導致的裂縫.
8. 檢測:施工完成后要對混凝土強度進行檢測,確保滿足設計要求。
這些規范是保障混凝土施工質量的基礎,實際施工中應根據具體情況靈活應用。
2024-07-28