r410a是一種新型環保的冷媒(相對于r22)。有的商家賣的時候說是無氟空調這是不嚴謹的說法,r410a是r32和r125在液態下1:1混合物,是疑似共沸冷媒,沸點是-51.6攝氏度。而2種冷媒的成分里都含有氟元素,怎么能叫無氟空調呢?他是環保的冷媒原因是因為合成410的2種冷媒里不含有氯元素,而r22里面含有氯元素在r22進入大氣層后里面的氯元素會分解出來和臭氧發生反應破壞臭氧層,所以r410是環保的。
特點:它是環保的,2種冷媒在液態下1:1的混合,壓力是r22的1.6倍能提高蒸發和冷凝效率,用poe合成油(醚類油)。
操作要求:安裝時候不能用空氣排空必須抽真空,所用工具必須是專用不能和r22的混合使用。
維修加注時候所有工具必須是專用的,包括系統所用配件也必須是專用(因為他的壓力很高,不是專用的可能會導致爆裂泄露)。加注前必須先查到漏點,處理好漏點后加剩余的冷媒排放 抽真空(30分鐘以上 根據真空泵的能力而定),液態定量加注(如冷媒罐子不帶虹吸管 將罐子倒過來加注),當罐子里面的冷媒少于10%時候不可以再給系統加注(因為在氣態下2種冷媒的比例是不一樣的)。
好多人都說不用抽真空一樣用,你們錯了,你們沒抽是一樣用效果也差不多,如果是你自己家你會不抽嗎?有人可能會說是我自己我也不抽,那你看完了你在決定抽不抽。那為什么一定要抽真空呢?先從成分說你不抽真空可能會有空氣殘留在系統內,這樣勢必會導致這2種冷媒的比例不一樣,多少都會影響效果。在從冷凍油來看:r410用的是poe合成油多為多元固脂類多由酸和醇合成而來:(酸+醇=脂+水)這一反應過程是可逆的,也就是說冷凍油遇水也會逆反應成為酸和醇,而這個酸會和系統里的金屬發生反應產生金屬鹽顆粒,能造成系統堵塞,而且這個算也會破壞壓縮機的線圈漆包層,從而對系統造成極大的破壞。
附送抽真空步驟
在這里為大家介紹一下變頻空調安裝抽真空的注意事項,希望能夠對大家了解變頻空調安裝抽真空有所幫助。
變頻空調安裝抽真空第一步:
安裝和連接內外機,將連接內外機的管道接好,上緊。圖片上面的細管接口為二通閥,粗管接口為三通閥,工人開始擰開粗管接口的小塞子冒。
變頻空調安裝抽真空第二步:
在氣管(粗管)三通閥修理口接上壓力表連接真空泵,先開真空泵后再打開壓力表閥門,抽真空開始后將壓力抽置負0.1mpa,再抽15-20分鐘,以壓力表負壓值為準。 我們先看看未接表前壓力表的數值,雙頭表是這樣的:(左藍色,右紅色)。
將壓力表用藍管和真空泵相連,外機的氣管(粗管)三通閥修理口用紅管接上壓力表,檢查各連接是否上緊。
目的
a、排除連接管和室內機內的空氣。
b、真空狀態下水的沸點降低,我國目前為了降低成本多數廠商內機和連接管已不再沖惰性氣體保護,含水的空氣都會進入氧化和其他雜質都可能吸附水。
c、壓力只是保證空氣大致排出,而足夠的時間是水份徹底排除的保證。
全部連接完畢的時候建議先開真空泵后打開壓力表閥門,抽真空開始,此時檢查壓力表的數值。
變頻空調安裝抽真空正式開始。
建議是將壓力抽置負0.1mpa,再抽15-20分鐘,以壓力表負壓值為準,提出抽半小時的要求,安裝師傅的建議是抽得越久越好,結果名義制冷量為3.5kw機抽了整整50分鐘,名義制冷量為2.5kw機最后統計抽了35分鐘,抽真空期間安裝工人開始擺弄另一臺名義制冷量為2.3kw機。
變頻空調安裝抽真空第三步先關閉壓力表閥門,再關閉真空泵,看壓力表,觀察壓力是否回升。目的:
a、防止真泵里的潤滑油在負壓力下進入空調系統,不同種類的潤滑油會對空調系統造成損害,尤其是r410a系統,所有有調整應該使用帶趾回裝置的真空泵,防止空氣回流。
b、保壓檢漏(是負壓檢漏手段,只是觀察壓力是否回升,正壓檢漏更明確些)
變頻空調安裝抽真空安裝第四步:
使用內六角板手用來打開液管閥(細管二通閥1/4圈),約10秒后關閉,用檢漏槍或者肥皂水檢測連接頭等位置。
注:這時候趕緊把內六角扳手還給安裝工,一定要安裝工在拆去真空泵,壓力表前用內六角板手!這一步有許多安裝工做錯,導致空調空重新混如空氣,真空效果就差了,如果動作慢的話等于白抽...圖片內的上方細管處為液管閥。
內六角板手用來打開液管閥(細管二通閥1/4圈),10秒后關閉。
目的:
a、使管路內變成正壓力,可用進行檢漏;
b、使最后一步時在正壓狀態下摘表可以防止空氣回流。
用檢漏槍或者肥皂水檢測連接頭等位置,拿一瓶洗潔精給安裝師傅,安裝師傅加水產生泡沫后涂抹到管道的接口處,檢查是否有漏氣的情況。
變頻空調安裝抽真空第五步:
摘表,液管氣/管閥門全部打開,開空調試機。