PPR水管打壓測試詳細講解水管測壓是判斷水管管路連接是否可靠的常用方法之一,一般是由安裝公司、業主和項目負責人共同完成。如何操作呢?實際中發現業主普遍存在問題,下面小編告訴您如何是標準的水路試壓
試壓流程:
試壓前準備→試壓→卸壓
試壓前要準備的:
1】工具和器材:活動扳手、六角外絲、生料帶、堵頭、試壓泵、軟管等。
2】先用軟管將所試壓冷熱水管連通,然后將除試壓管道最低1個出口以外的其它出水口嚴密封堵。
試壓開始:
1】打開進水閥,從管道最低處管道內充水,充分排除管內空氣
2】關閉總時水閥,從用動泵對管道緩緩開壓(水路試驗壓力≥0. 6Mpa),
升壓時間不少于10分鐘
3】升壓至規定的試驗壓力后,穩壓1個小時,壓力降不得超過規定值(壓力降不得超過0.06Mpa)
卸壓:
1】確認試壓合格后,將管端與配水件接通,以工作壓力供水,將配水件分批同時開測各出水口暢通
2】拆下連接軟管和外絲,并用堵頭封堵其口
上面是試壓的全部過程,但是在過程中還有一些相關標準和要求,美迪裝飾王媛為您整理編輯如下:
1】直埋在地坪面層和墻體內的管道,水壓試驗必須在封槽前進行,試壓合格后方工作
2】熱熔連接的管道,水壓試驗應在管道連接24小時后進行
3】試壓前,管道應固定,接頭需明露,且不得連接配水器具
4】試壓合格后,必須拆下冷熱水連接軟管
5】用于堵封出水口的堵頭宜用金屬堵頭
6】水路試壓必須要有業主簽字認可
由美迪裝飾王媛整理提供